【摘 要】 微基站在通信网络中占有非常大的比重,电源作为其配套设备也在发挥着重要作用,但是由于各种原因使得微基站电源在运行中出现的问题尤为突出,为此,我们对多个微基站的运行情况进行了调研、取证,提出了陕西联通微基站后备电源解决方案,方案中对微基站进行了分类,并分步逐一进行改造,达到了预期的效果,较好地解决了这些问题。
【关键词】 微基站;后备电源;维护;分类改造
一、引言
近几年,各通信运营商为了快速占领市场,均在网络建设上投入了大量的人力物力。而微基站由于建设成本小,建设周期短,组网灵活、方便,因此这一阶段所建微基站的数量大大增加。但经过一年多的运行,随之而来的维护工作使得各运营商倍感困扰,尤其是微基站电源问题更为严重。为此,我们对YA联通的21个微基站的运行情况进行了实地调研,对收集到的各种数据进行分析、论证,最终提出了微基站电源的配置及改造方案,为今后微基站电源的建设及维护提供了一条可借鉴的方法。
二、YA联通现有微基站的现状
1、YA联通现有基站440个,其中宏基站224个、微基站216个,微基站占总基站数的49%。有176个微基站配置有UPS后备电源,其中39个微基站UPS电源不具备市电监测功能,网管中心无法确切掌握微基站市电运行情况,使得维护比较被动,增加了微基站的停运概率。
2、YA地区冬冷夏热,风沙大,YA联通微基站电源均采用室外UPS电源设备,蓄电池和UPS主机全部放置于室外,受环境温度、沙尘影响较大。
3、YA联通80%的微基站设备配置为G/C两网共站,其余为G网或C网单站,一般情况下,G网微基站设备功率为600W,C网微基站设备功率为700W。可见,早期安装的1KVA UPS电源已不能满足负载要求,后来更换为2KVA UPS电源,仅仅满足G/C两网共站设备,而当冬季蓄电池加热器启动时,UPS电源必将处于过载运行,增加了UPS电源的故障率,同时也使得微基站设备运行的安全可靠性变差。
三、YA联通微基站运行中存在的问题及分析
1、频繁充放电对蓄电池的影响
YA地区供电质量较差,微基站大多处于偏远农村和山区,变压器容量小,供电线路长、覆盖面宽,且停电频繁,停电历时长,蓄电池经常被深度放电。我们对YA联通10个微基站一年的停电记录做了一次统计,停电总次数为548次,平均停电时长5小时48分。其中2次停电间隔小于1天的占停电间隔总次数的44%;频繁的充放电致使蓄电池长期处于欠充电状态,容量严重下降。
2、深度放电对蓄电池的影响
蓄电池循环寿命与放电深度有关,100%深度放电时,其循环寿命只有200~250次;50%深度放电时,循环寿命有400~500次。而且蓄电池在放电后必须在8小时内进行充电,否则将导致蓄电池极板硫化,使蓄电池容量下降。YA部分地区因停电频繁,且历时较长,微基站蓄电池在完全深度放电后,不能及时补充电,导致蓄电池容量降低,甚至损坏。
3、UPS电源对蓄电池的管理功能较差
目前大部分微基站电源均采用2KVA UPS电源,有些甚至采用1KVA UPS电源供电,对于G、C两网共站的微基站,UPS电源经常处于满载或过载运行,故障率较高,后备时间短。而且大多UPS电源充电器不具备恒压限流功能,缺乏对蓄电池的智能管理,同样对蓄电池的寿命影响较大。据YA联通统计,04年以来共安装各类型号UPS电源176套,发生故障67套,占已安装设备的38%。
4、气候环境对蓄电池的影响
环境温度对蓄电池的容量有较大的影响,在不同的温度范围内,温度对容量的影响系数不一样,在低温时电池的容量随温度的升高而升高,然而过高的温度又会导致蓄电池寿命缩短,环境温度每升高10℃,蓄电池寿命减半(标准环境温度25℃)。YA地区冬季温度偏低,平均为-18.3℃,夏季则高达39.3℃。
电池在不同温度下的有效放电容量与电池额定容量的比率,如表一所示:
|
温度(℃) |
-40 |
-30 |
-20 |
-10 |
0 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
|
容量(%) |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
87 |
93 |
97 |
100 |
104 |
106 |
107 |
表一:电池在不同温度下的有效放电容量与电池额定容量的比率
5、市电监测方面存在的问题对蓄电池的影响
有些微基站市电监测欠缺,网管中心无法准确得到停电信息,经常导致维护人员因发电不及时而使基站停运,同时蓄电池也在进行着一次次的深度放电,对蓄电池的影响几乎是致命的。YA地区微基站电源主要包括科士达、艾维达、艾默生、中兴等四个厂家的UPS设备,其中137个微基站UPS设备具备市电监测功能,但仍有39个微基站电源不具备市电监测功能。
更多请看:http://www.qqread.com/network/
转载保留:http://www.qqread.com/network-special/t313406.html相关专题
- 数字化校园网解决方案 (5658篇文章)
- 大型实用解决方案专题 (5174篇文章)
- 应用解决方案 (5174篇文章)
- 中小型应用解决方案 (5174篇文章)
- 多媒体应用解决方案 (5946篇文章)
- 行业解决方案 (5174篇文章)
- 行业解决方案 (5174篇文章)
- 中小企业防病毒解决方案 (6029篇文章)
- 电信运营商专栏 (4036篇文章)
- 电信解决方案 (283篇文章)
- 层层设防保护VoIP安全 抵御隔墙之耳入侵 (0次浏览)
- 火暴中暗藏危机 2008年提防VoIP漏洞 (0次浏览)
- 2008年VoIP预测:统一通信进入中小企业 (0次浏览)